(ÁÖ)±»À£¿ÀÅä¸ÞÀÌ¼Ç È¨ÆäÀÌÁö ¹æ¹®À» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù














M-SystemÀº Àü·Â ÃøÁ¤À» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Àü·Â ÃøÁ¤ º¯È¯±â¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ Á¦Ç°µéÀº AC Àü¾Ð, AC Àü·ù, ¿ª·ü, À¯È¿Àü·Â, ¹«È¿Àü·Â, À§»ó°¢ µîÀ» ÃøÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. M-SystemÀº 1A ACºÎÅÍ 3000A AC±îÁö °í°´À» À§ÇÑ ¼Ö·ç¼ÇÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.

LT ½Ã¸®Áî - Àü·Â¿ë º¯È¯±â

- AC Àü·ù ÃÖ´ë 5A, AC Àü¾Ð ÃÖ´ë 550V.
- ½ÇÈ¿Ä¡ ¿¬»êÇü
- º¸Á¶ Àü¿ø½Ä ¹× ¼¿ÇÁ ÆÄ¿ö½Ä Áß¿¡¼­ ¼±Åà °¡´É
- Ç¥¸é ¶Ç´Â DIN ·¹ÀÏ ¼³Ä¡
- M4 ½ºÅ©·ù Å͹̳Î
- IEC 60688 Áؼö
- Å͹̳ΠĿ¹ö ¿É¼Ç
- ¿ÍÆ® º¯È¯±â Àû»ê Ä«¿îÅÍÀÇ Ãß°¡ ÆÞ½ºÀ² Ãâ·Â

53U - Modbus ¸ÖƼ Àü·Â¿ë ¸ð´ÏÅÍ

- 1´ë·Î ´Ü»ó2¼±, ´Ü»ó3¼±, 3»ó3¼± 3»ó4¼± ¸ðµç °á¼±¹æ½Ä¿¡ ´ëÀÀ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- °èÃøÇÑ ¸ðµç ¿¬»êÇ׸ñÀ» RS-485ModbusÅë½ÅÀ¸·Î Àü¼Û °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- Àü·Â·® °èÃø ÆÞ½º ¶Ç´Â °æº¸Á¢Á¡À» Ãâ·Â, ÆÞ½ºÃâ·ÂÀº ÆÞ½º ºñÀ²À» º¯°æ°¡´ÉÇÏ¸ç ¸ðÀÇÃâ·Âµµ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ½Ç¼ö·Î ¼³Á¤À» º¯°æÇÏ°Ô µÉ ¿°·Á°¡ ¾ø´Â ¼³Á¤º¸È£±â´ÉÀÌ ³»ÀåµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Á¤°ÝÀü¾ÐÀº AC480V¿¡ ´ëÀÀÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

LSMT3 - ´Ù¾çÇÑ Àü·Â¿ë º¯È¯±â

- AC Àü·ù, Àü¾Ð, À¯È¿/¹«È¿/ÇÇ»ó Àü·Â ¹× ¿ª·ü ÃøÁ¤
- AC/DC À¯´Ï¹ö¼È Àü·Â ÀÔ·Â
- IEC 688 Áؼö

LSMT2 - Modbus ¸ÖƼ Àü·Â¿ë º¯È¯±â

- ÇϳªÀÇ ÀåÄ¡·Î º¹¼öÀÇ Àü·Â ¸Å°³º¯¼ö ¸ð´ÏÅ͸µ
- 3»ó/3¼±½Ä ¶Ç´Â 4¼±½Ä ±¸¼º Áö¿ø
- ÇöÀå ¼³Á¤Çü AC Àü·Â ¸ð´ÏÅ͸µ ¸Å°³º¯¼ö 8°³
- ´Ù¾çÇÑ Àü·Â ¸Å°³º¯¼ö¸¦ ³ªÅ¸³»´Â ¾Æ³¯·Î±× Ãâ·Â 10°³
- ¸®¸ðÆ® ½Ã½ºÅÛ ¸ð´ÏÅ͸µÀ» À§ÇÑ Modbus RTU Ãâ·Â
- ÃÑ ¼Òºñ Àü·Â¿¡ ´ëÇÑ Àü·Â·® ÆÞ½º
- Àü·Â Ç°Áú ¹× Àü·Â °ü¸®/Á¦¾î¿¡ ÀÌ»óÀû

CTS - ¼¾¼­ ºÎÂø AC °íÀü·ù º¯È¯±â

- ±¤´ë¿ªÆø 4 Hz - 10 kHz
- Rogowski ¼¾¼­·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÃøÁ¤ÀÌ °¡´É.
- µµÃ¼¸¦ ºÐ¸®ÇÏÁö ¾Ê°íµµ µµÃ¼ ÁÖÀ§¿¡ À¯¿¬ÇÑ Àü·ù ¼¾¼­ ºÎÂø °¡´É.
- ÀÌÀü¿¡´Â ºÒ°¡´ÉÇß´ø Á¼Àº Àå¼Ò ÃøÁ¤ °¡´É
- 300¾ÏÆä¾î ¹× 3000¾ÏÆä¾î ŸÀÔ Á¦°ø